Bonjour à tous,
Voici un schéma très simple de bi-stable construit autour de 2 inverseurs logique. En fonction de l'alimentation du montage, U1 est un 74HC14 (Vcc=5v) ou un CD40106 (Vcc = 15v)
A la mise sous tension, la sortie S est à l'état 1, soit 5 ou 15v (suivant la référence de U1) et reste dans cet état.
Un appui sur BP fait passer la sortie S à l'état 0, soit 0v et reste dans cet état. Un appui suivant inverse l'état et ainsi de suite.
BP peut être le contact d'un bouton poussoir, un interrupteur fin de course, un contact ILS .....
Un circuit 74HC14 ou CD40106 regroupe 6 inverseurs, donc on peut construire 3 bi-stables indépendants avec un seul circuit.
Ce montage permet de commander une charge en sortie de 25mA. Pour des courants jusqu'à 500mA, on peut interfacer la charge avec un circuit de puissance de type ULN2803 par exemple.
En espérant que ce petit montage puisse vous rendre service....