par f2019 » 28 Décembre 2019, 18:05
Bonsoir ,
je vais essayé de vous expliquer le fonctionnement de mon pont tournant en espérant être clair.
Fonctionnement de mon pont tournant Rivarossi avec automate Zélio
une commande filaire qui comporte :
1 commutateur rotatif pour sélectionner les positions
1 interrupteur 2 positions pour sélectionner le sens de marche avant ou arrière
un pupitre de commande avec :
1 interrupteur 2 positions pour sélectionner la marche automatique ou manuelle
1 bouton poussoir qui en mode manuel permet la marche par à coups
des Leds pour indiquer la position du pont
des interrupteurs pour signaler l'occupation de chaque voies en dehors du pont avec Leds bicolores
le pont comporte un moteur et une bobine avec un pointeau qui actionne un contact pour alimenter le moteur
mon interrupteur suivant sa position 1 ou 2 active un relais qui inverse la polarité du moteur pont
en marche automatique , je sélectionne avec mon commutateur rotatif une position pour déplacer le pont vers une voie
le Zélio recoit les informations position actuelle et position demandée au travers de mes entrées et enclenche une sortie
cette sortie enclenche la bobine qui se trouve sur le pont , le contact se ferme et le pont se met à tourner
tant que la position n'est pas atteinte la sortie s'enclenche à chaque contact ILS qui se trouve sous le plateau
arrivé à la position désirée la bobine du pont n'est plus alimentée et le pont s'arrête
les autres sorties du Zélio me servent à commander les Leds pour indiquer la position du pont
sous le plateau du pont aux deux extrémités j'ai placé des aimants qui servent à actionner les ILS pour savoir la position exact du pont
chaque ILS est relié à une entrée de mon Zélio ainsi que les position de mon commutateur rotatif pour la sélection de la position
donc pour déplacer le pont il faut à chaque fois connaître la position du pont et sa nouvelle destination.
Bonne soirée.