par on » 18 Octobre 2016, 17:58
bonsoir,
J'ai enfin trouvé
Programmation LS150
Apres être relié au transformateur TR100 et aux bornes JK de la centrale
Pour paramétrer 6 adresses consécutives
1) appuyer sur l’interrupteur jusqu'à ce que la diode s’allume
2) à l’aide du LH100 atteindre SW avec la touche F indiquer l’adresse de la première sortie, comme si on pilotait un aiguillage, la diode s’éteint, Les 6 sorties ont leurs adresses consécutives
Pour paramétrer 6 adresses non consécutives, et paramétrer le temps de commutation
1) appuyer sur l’interrupteur jusqu'à ce que la diode s’allume
2) appuyer sur l’interrupteur rapidement la diode clignote une fois
3) à l’aide du LH100 atteindre SW avec la touche F indiquer l’adresse de la première sortie, comme si on pilotait un aiguillage, puis la diode clignote rapidement
4) à l’aide du LH100 atteindre SW avec la touche F indiquer la durée pour la première sortie, comme si on pilotait un aiguillage, puis la diode clignote 2 fois
5) ainsi de suite pour les 6 sorties
6) après le paramétrage de la sixième sortie la diode s’éteint le paramétrage est terminé
Pour paramétrer 6 adresses consécutives, et paramétrer le temps de commutation
1) appuyer sur l’interrupteur jusqu'à ce que la diode s’allume
2) à l’aide du LH100 atteindre SW avec la touche F indiquer l’adresse de la première sortie, comme si on pilotait un aiguillage, la diode s’éteint, Les 6 sorties ont leurs adresses consécutives
3) appuyer sur l’interrupteur jusqu'à ce que la diode s’allume
4) appuyer sur l’interrupteur rapidement la diode clignote une fois
5) appuyer sur l’interrupteur rapidement la diode clignote rapidement
6) à l’aide du LH100 atteindre SW avec la touche F indiquer la durée pour la première sortie, comme si on pilotait un aiguillage, puis la diode clignote 2 fois
7) appuyer sur l’interrupteur rapidement la diode clignote deux fois
8) appuyer sur l’interrupteur rapidement la diode clignote rapidement
9) à l’aide du LH100 atteindre SW avec la touche F indiquer la durée pour la deuxième sortie, comme si on pilotait un aiguillage, puis la diode clignote 3 fois
10) ainsi de suite pour les 6 sorties
11) après le paramétrage de la sixième sortie la diode s’éteint le paramétrage est terminé
Cordialement,
Jean-Claude HENRY
le.train.de.jean-claude@ehryn.frhttp://www.ehryn.frCentrale LENZ LZV100, LH100, TR150, TR100
Modules LENZ 23151, LS100, LS150, LR101, LB050, LB101, LK200
TrainController gold V8
Roulants ROCO, REE, PIKO, JOUEF