Bonjour
Ce message pour nous venir en aide sur la programmation des signaux LEB
Nous connaissons quelques problèmes pour piloter des signaux LEB avec décodeurs LEB nouvelle version à l’aide d’une centrale ECoS.
En effet, après programmation de la centrale pour commander chaque feu, il apparait, de manière aléatoire, des ratés de changement d’état du feu après quelques manœuvres. Il faut répéter la commande une seconde fois pour que la bonne ‘couleur ’ s’affiche.La fréquence d’apparition de ces ratés est variable d’un décodeur à l’autre .
Notre centrale a été achetée en 12-2006, version matériel 1.3
Elle est à jour coté version du logiciel
Plusieurs tests ont été menés.
Premièrement, en utilisant un signal pouvant présenter un feu violet et un feu blanc. Le basculement entre les deux feux est facilité par le fait qu’il suffit ne n’inverser que le troisième bit du décodeur. Le problème est flagrant où, de temps en temps, le feu blanc ou le feu violet ne change pas d’état suite la commande de la centrale.
Deuxièmement, en prenant deux décodeurs, en leur donnant la même adresse, et en les raccordant simultanément avec chacun un signal à feux blanc et violet ; les deux signaux changent bien sûr simultanément, jusqu’à l’apparition de la première raté, où l’indication des deux signaux divergent. Il en ressort que la commande de la centrale ECoS est bien correcte puisque l’un des deux feux présente la bonne indication.
Troisièmement, en remplaçant la centrale ECoS par une « multiMAus », aucun problème n’apparait.
Quatrièmement, en utilisant une autre ECoS plus récente (version matériel 2.0), le problème réapparait.
Avez une explication ou une solution ?
vous nous avez déjà prouvé votre réactivité et je vous en remercie,
Bonne soirée
Jean Louis Doucet