Bon on résume pour avoir les idées claire...;
Les infos de rétro-signalisations sont transmise à la centrale.
La centrale transmet ces infos au logiciel, donc au PC.
Le logiciel en retour donne des instructions à la centrale.
Avec le système HSI-88-USB les infos sont transmise directement au PC, et ne font pas le détour par la centrale.
Avantages: pour des petits réseau aucun, cela fonctionne fort bien avec la sortie S88 de l'IB ou EcoS
Si vous disposer d'un réseau plus grand, avec plusieurs motrices en mouvement, des contacts risquent d'être oubliés. En effet le flot d'informations reçus par la centrale dépasse sa capacité.
Le logiciel le détecte et se met en sécurité et donc réinitialisation.
HSI-88-USB travaille sur trois étages ( trois circuits de rétro ) ne communique que se qui a changé et de ce fait est bien plus rapide.
De plus les câbles avec prises RJ45 autorise des plus grande longueur sans perte de signal. Les câbles plat ne doivent jamais être a proximité de câble d'alimentation, en pratique c'est des fois difficile a réaliser.
En résumé, nom petit réseau avec 32 contacts de rétro fonctionne très bien avec la prise S88 de L'IB.
Par contre avec mon deuxième réseau et ses 180 contacts j'ai eu beaucoup de problèmes de contact non activé. Surtout avec l'EcoS!!!
Cordialement Jacques
Si il y a une micro coupure de courant secteur sur la centrale, le logiciel le détecte et se met en sécurité, et demande une réinitialisation.
Avec le HSI-88-USB il n'y a pas de changement, si coupure de courant secteur, il faut réinitialiser.