Je suis toujours en train de digitaliser......je reçois le matériel....et , au fur et à mesure.....je cable.....mais....2 questions...( car les notices ne sont pas toujours explicites......:?: )....



Sur le RM-GB-8-N..( gestion des cantons ).....comme sur le S-DEC-4....( décodeur d'aiguillages )..1 borne est prévue pour etre reliée a la voie......mais je ne comprends pas son utilitée.....du fait , que mon réseau ,découpé en cantons.....[b]SUR LES 2 FILS[/b]...,...est déjà alimenté par le RM...???.........

suis-je clair......!:?:

Phil

Re : Branchements pour un NUL

MessagePublié: 24 Février 2012, 18:30
par gabuchon
Bonjour Philippe le RM-GB-8-n et utilis? pour la r?trosignalisation et la d?tection:



[url]http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.ldt-infocenter.com/&ei=sBh5Ta-EDsWG4gbD-OiTBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DLDT%2BLittfinski%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DX85%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26prmd%3Divns[/url]



Tu fais un copier coller du lien ci dessus et a la page d'ouverture a gauche tu clique sur downloads et la tu trouvera les infos sur tous les produits ldt.

Re : Branchements pour un NUL

MessagePublié: 06 Mars 2012, 18:15
par haagth
Bonjour Philippe



pour le RM GB 8 N, l'utilit? d'?tre reli? ? la voie permet de mesurer s'il y a consomation de courant cette consomation de courant se fait par comparaison avec l'alimentation d'entr?e du RM GB 8 N attention ? mettre sur les 2 entr?es sinon pas d'info de d?tection par ton S88 ou ton RJ45



concernant le S DEC 4 il fonctionne comme un lenz LS150 une entr?e du courant digital qui vient de la centrale ou du booster, (BUS principal) une entr?e en courant alternatif diff?rent (l'avnetage c'est qu'on peut commander les moteurs du type PECO tr?s consomateur de courant sans tirer sur le courant digital) et 4 sorties allant vers les aiguilles, ? priori rien ne vient de la voie



si probl?me me contacter je lis l'allemand et peut donc traduire



cdlmt

Thierry


Re : Branchements pour un NUL

MessagePublié: 08 Mars 2012, 18:09
par labcane77
Bonjour

avec le RM-GB-8-N il faut un seul rail d?coupe en canton

les deux premier plots sont l alimentation venant de la centrale ensuite au troisi?me tu branche un un c?ble au premier canton(plot marqu? par un pointill? )jusque au 4?me plots en pointill? aliment? la 2?me parti

il faut alimenter les deux partis pour que cela fonctionne